Profondeur des encoches de poteau et résistance induite

Estelle

Bonjour Bruno, je me rappelle d’un post qui en parle mais je ne le retrouve plus. 1. Quel est la profondeur d’encoche minimum à réaliser pour que cela soit utile ? (il me semble que c’est la moitié de la section de la poutre porteuse mais j’ai un doute) 2. Est-ce un rapport de levier pour le calcul ? Par exemple si la moitié d’une poutre porteuse est posée sur le poteau alors l’autre moitié restante est portée par les vis de fixations ? Ou encore si 1/3 est posé sur le poteau, les 2/3 restant sont porté par les vis etc... Ou la méthode de calcul est différente ? Car cela est utile pour dimensionner les vis d’assemblage et éviter de mettre de trop grosse section inutilement. 3. Comme illustré sur ce post : https://gloriette.bilp.fr/guide-con... Si on utilise un système de pilotis pour y fixer plusieurs étages (ici la gloriette est posé sur pilotis, donc les poteaux supportent la charge du sol + la charge de la toiture), je suppose qu’en cas d’encoche sur le bas du poteau, on ne tient compte que de la section restante du poteau pour le calcul de charge des poteaux au-dessus ? Ex : si encoche en bas du poteau de 3cm en sachant que le poteau fait 15cm, alors le calcul de la charge restante doit être calculé comme si le poteau faisait 12cm et non 15cm ? Merci pour ces précisions.