Calcul de chevrons

Yvan

Bonjour Mr Christian, Oui, avec les informations que vous avez donnez, vos calculs me semble être correct. Vue la portée, il vous faudra insérer au moins une entretoise entre les chevrons pour que l’élancement soit correct. Oui, c’est tout à fait réalisable. Un chevron de 75 x 200 mm me semble également être surdimensionné car même avec un chevron de 63 x 150 mm que vous avez un taux de travail ne dépassant même pas 50% selon vos hypothèses de calcul et si ils ont aussi la même classe de résistance. Pour la méthode de fixation dans l’outil de calcul, vous avez 3 modes de fixation possibles : fixation par le haut c’est-à-dire le chevron est fixé à la panne faîtière, fixation par le bas c’est-à-dire le chevron est fixé à la panne sablière et fixation par en haut et en bas c’est-à-dire le chevron est fixé à la fois à la panne sablière et à la panne faîtière. Espérant vous avoir éclairé. Cordialement Yvan
Forum sur abonnement