PROBLEME CALCUL

SUBRA ALAIN

Bonjour, j’ai bien reçu votre réponse au sujet du dimensionnement de mes lambourdes et poutres concernant les lambourdes je vais garder l’entraxe de 52cm maximum avec une portée maximum de 113cm en 50x70 Mais, je n’arrive pas à mettre les bonnes données de calculs pour mes poutres de 3m , je dois faire une bêtise dans mon calcul. Pourriez vous me confirmer la section de la poutre en 3m de portée avec un entraxe de 113cm maximum et avec les charges pour une terrasse extérieure 350kg/m2 . En vous remerciant par avance MR SUBRA ALAIN Ou montrez moi par une capture d’écran comment faire correctement mon calcul, je ne comprends pas
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.