Problème de calcul

Sebastien

Bonjour, j’essaye de me baser sur votre article et exemple, mais j’obtient des résultats ridiculement petit, et je fait probablement un erreur quelque part, pourriez-vous me dire quelle erreur je fais ? 1 / donnée de base : Auvent de 8m de long par 3,5m de large, maintenu par des poteaux à l’avant et une muralière à l’arrière. Couverture en tuile mécanique terre cuite / région 57 / pas de plafond, ni d’isolation 1 / Charges de la couverture : Charge totale : 97.2 daN/m² dont Charge de structure : 45 daN/m² dont Surcharge climatique : 52.2 daN/m² données obtenues avec votre calculateur 2 / Dimensionnement de la muralière Dimension toiture : 8x3.5 m => 28 m2 Surface de charge à supporter par la muralière = charge totale / 2 => 14 m2 Charge permanente de 14 x 45 daN/m² = 630 daN Charge d’exploitation : 0 daN Surcharge climatique de 14 x 52,2 daN/m² = 730,8 daN Charge total à supporter par la muralière = 630 + 0 + 730,8 = 1360,8 DaN parton sur une tige filetée de diamètre 10mm en classe 4-6 => resistance de 928 daN Nombre de tiges théorique nécessaire => charge muralière / résistance tige => 1360,8/928 = 1,4 soit 2 tiges mini bien que se résultat soit théorique, il me parrait faut car 2 tige pour 8m de longueur, c’est louche non ? Du coup je vais devoir mettre, plus de tiges, disons 6, j’aurais donc un fixation surdimensionnée (ce qui n’est pas un mal en soit