Yvan

Bonjour Mr David, En se basant sur cet article et en sachant que le béton a une excellente résistance en compression, les plots en béton que vous avez réalisé me semble être suffisamment dimensionner. Par contre, cela dépend également des dimensions de la base des pieds de poteaux que vous allez utiliser mais surtout de ses fixations. Pour des vis HECO Multi-monti par exemple, la distance au bord minimale est de 30 mm. Pour des goujons d’ancrage, il faut au moins 60 mm de distance au bord (M6) jusqu’à 150 mm pour des M20. Les plots en béton sont donc résistants mais il faut s’assurer impérativement que les distances au bord minimale sont respectéess. En espérant vous avoir un peu éclairé. Cordialement Yvan