formule R= 7,05 × (b²/h) × Cfix

Manitra

Bonjour M. Philippe, Oui, R est en kN. Veuillez à bien utiliser des unités en "m" pour le b et le h Oui, pour chaque façade, la comparaison doit être faite entre les sommes des valeurs calculées de R pour chaque panneau et l’effort de vent du site, indiqué sur la phrase sous le tableau des valeurs Cfix "Il faut que la somme des résistances de tous les panneaux sur une face extérieure du bâtiment soit supérieure à l’effort de vent maximal de la région pour que le contreventement de l’ouvrage par voile travaillant soit assuré"