Poster un message

En réponse à :

calcul chevrons perpendiculaires déversant

Guillaume

Bonjour, J’envisage une extension bois d’environ 10 x 4 m, monopente (5° ... je suis très limité en pente) avec une couverture en bac acier. Pour cela, j’envisage la solution de plusieurs pannes d’un mur à l’autre (environ 430 cm de portée) et chevrons perpendiculaires déversant où seront fixés les bacs aciers. J’ai bien utilisé le fichier Excel "d’outil de vérification des pannes", mais je trouve que mes résultats me paraissent surdimensionnés et j’aurai souhaité votre avis d’expert. Mes hypothèse de calcul : S = 35 Kg/m² (Eure à 65 m de hauteur) G = Couverture, parepluie, isolant 20 cm, plafond suspendu dalle et suspente ... environ 15 kg/m² Les pannes poses d’un mur à l’autre avec une coupe en bec d’oiseau pour se poser sur la lisse haute et basse + fixation équerre et closoir (environ 430 cm de portée) Les chevrons espacés d’environ 60 cm pour assurer les fixations de la couverture bac acier nervuré. Le type de bois C18 J’ai donc utilisé les onglets "chevrons" et "Pannes" et je trouve : des pannes de 80 x 220 mm avec un entraxe de 120 cm des chevrons de 75 x 55 mm avec un entraxe de 65 cm J’ai vu des constructions avec des pannes de ces dimensions qui offrent des entraxes plus importants, de l’ordre de 400 cm ... ce qui me fait douter de mes calculs. Dans l’idéal j’aurai souhaité des pannes tous les 250 cm avec des traverses posées sur sabot entre les pannes (comme des entretoises) afin de limiter la hauteur de la charpente. Pourriez-vous m’indiquer si pour vous mes dimensionnements vous semble surréaliste ou son conforme à la réalité de ce type de charpente bois ? Vous remerciant par (...)