La portée est la même quel que soit l’entraxe ? Vérifier poutre : résultat fantaisiste ?

Laurent Roy

Bonjour Yvan, Merci pour votre réponse. Je suis allé utiliser l’outil plus complet pour vérifier ma poutre. Ici il s’agit de deux bastaings de 4 mètres entre lesquels je viendrai fixer des solives. Le résultat m’indique que le taux de contrainte et la flèche ne sont pas bons même avec une faible masse Les données d’entrée : section 63*150mm P 4000mm Classe C30 Charge permanente uniformément répartie : 320 DaN/m (càd le poids du bastaing + 600 kg au total sur la plate-forme portée par les deux bastaings) En extérieur non abrité, Long terme, appuis simple, bâtiment courant, autres éléments structuraux. Résultat : Le taux de travail est trop important : 876.83% (>=100%). Il y a un risque de rupture. Flèche finale = 99.24 > 20 (max) Et en réduisant encore la charge permanente : 60 DaN/m (càd le poids du bastaing + une personne portée par les deux bastaings sans même compter la masse des solives) donc avec une charge d’exploitation de 40DaN/m j’ai toujours : Le taux de travail est trop important : 145.04% (>=100%). Il y a un risque de rupture. Je me demande où est la faille car mes deux bastaings peuvent assurément porter une personne...?